    Zitat von Doctor Snuggles Beitrag anzeigen
    Hat schon jemand was am Code/gute Werte rausfinden können, um das Display nach dem Einbau mit dem Frontrahmen besser beleuchtet zu bekommen?
    Hast Du mal mit den Werten für die Displayhelligkeit gespielt? Kann man doch alles einstellen, bis es persönlich passt.

    Viele Grüße,
    Stefan

    DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

    Kommentar


      IMG_20200404_095624-2268x3024.jpg
      Meine Smelly-Horde ist jetzt auch fertig.
      Wie groß sind bei Euch die Unterschiede in den Messwerten?

      Meine sind
      Temperatur 20,0 bis 20,5
      ​​​​​​Luftfeuchte 45 bis 48
      CO2 450 bis 518
      VOC 125 bis 154

      Temperatur scheint mir etwas viel Abweichung, oder?

      Grüße

      Hans

      Kommentar


        Hallo Hans,

        wow, was für eine Horde...gefällt mir :-)

        Also bei CO2 und VOC sowie rF liegt das alles im normalen Rahmen. Messgenauigkeit der Temperatur des SHT31 beträgt +/- 0,3K, ich würde sagen auch das liegt absolut im Rahmen (zwischen zweien können also theoretisch 0,6K Unterschied liegen). Es kommt da auch immer das Thema Konvektion und Wämestrahlung ins Spiel, sogar die aktuelle Displayhelligkeit hat da einen kleinen Einfluss (Wärmequelle), vor allem bei liegender Position. Erst bei senkrechter Montage sind dann auch optimale Bedingungen dafür gegeben, da habe ich mir zum Thema Luftführung einige Gedanken gemacht, um möglichst alle Störeinflüsse so gut es geht auszublenden.
        Für Temperatur und Feuchte kannst Du im Sketch die (geringen) Abweichungen durch die bereits vorgesehenen Offsetwerte auf Null reduzieren.

        Ich würde sogar behaupten, dass die Messwerte bei einer 14er Messreihe herausragend gut sind. Du wirst wenige Geräte finden, die out-of-the-box und ohne Kalibrierung gerade mal 3% Abweichung bei der rel. Feuchte liefern. Die IAQ brauchen auch einige Tage, bis die fast gleichlaufen (da müssen Produktionsrückstände verbrannt werden und gerade beim Core P dauert das recht lange). Im zeitlichen Mittel sind deren Messwerte aber auch sehr gut reproduzierbar, so zumindest meine Erfahrung.
        Viele Grüße,
        Stefan

        DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

        Kommentar


          Von den Feuchtemesswerten bin ich begeistert, da hab ich schon ganz andere Abweichungen bei Geräten gesehen.
          Die Smellys laufen bisher auch erst 12 Stunden zusammen und ich hab mir schon gedacht, dass liegend im Karton nicht optimal ist

          Kommentar


            Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
            EDIT: Die Betriebsart wird standardmäßig als 1 Byte Integer gesendet, der Status des IAQ ebenso.

            In der ETS müsstest Du den DPT5.0001 ja selbst eingestellt haben, der Smelly liefert doch nur die Rohwerte. Versuche mal DPT 5.010 oder 4.001.
            In der ETS hatte ich nichts eingestellt, habe es jetzt mit DPT 5.010 getestet und das funktioniert.

            Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
            Einzelne Werte abrufen geht nicht: Du musst eine Leseanfrage an die Temperatur stellen, dann werden auch alle anderen GA's geliefert.
            Das war mir bewusst, die anderen Werte funktionierten, nur eben der Status und die Betriebsart nicht. aber jetzt geht alles.

            Danke!

            Tom

            Kommentar


              Hallo Tom,

              danke für die Rückmeldung - das freut mich, dass jetzt alles funzt!

              Das mit der ETS ist aber komisch, normalerweise muss man ja einen Dummy installieren und dort die einzelnen GA's mit den richtigen DPT's anlegen, um überhaupt etwas zu sehen.
              Viele Grüße,
              Stefan

              DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

              Kommentar


                Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                Das mit der ETS ist aber komisch, normalerweise muss man ja einen Dummy installieren und dort die einzelnen GA's mit den richtigen DPT's anlegen, um überhaupt etwas zu sehen.
                Ich hatte mich an den Beitrag #190 und da war für den Status und die Betriebsart kein DPT angegeben, daher hatte ich dort auch nichts eingestellt.

                Tom

                Kommentar


                  Ah, jetzt verstehe ich. Da war dann wohl einfach der Standardwert der ETS eingestellt. Da bin ich auch noch nicht wirklich dahintergestiegen, warum das manchmal funktioniert und manchmal eben nicht.
                  Viele Grüße,
                  Stefan

                  DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                  Kommentar


                    Jetzt habe ich noch eine Frage, habe den SmellyOne auch in openhab eingebunden. openhab meldet mir jetzt aber immer wieder mal folgenden Fehler:

                    2020-04-19 13:23:10.553 [WARN ] [calimero.link.192.168.2.50:3671 ] - negative confirmation of 1.1.12: 2e009d6011fb110c014300
                    Wie kann ich das beheben?

                    Gruß Tom




                    Kommentar


                      Die Frage ist, was will Openhab denn vom Smelly wissen?
                      Viele Grüße,
                      Stefan

                      DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                      Kommentar


                        Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                        Die Frage ist, was will Openhab denn vom Smelly wissen?
                        So habe ich es definiert:

                        knx.things
                        Thing device SmellyOneWZ "SmellyOne Wohnzimmer" @ "Wohnzimmer" [
                        address="1.1.12"
                        //fetch=false,
                        //pingInterval=300,
                        //readInterval=0
                        ] {

                        Type number : SmellyOneWZ_EG_Status "SmellyOne WZ Status" [ ga="5.010:6/0/0" ]
                        Type number : SmellyOneWZ_EG_CO2 "SmellyOne WZ CO2" [ ga="7.001:6/0/3" ]
                        Type number : SmellyOneWZ_EG_VOC "SmellyOne WZ VOC" [ ga="7.001:6/0/2" ]
                        Type number : SmellyOneWZ_EG_Temperatur "SmellyOne WZ Temperatur" [ ga="9.001:4/1/3" ]
                        Type number : SmellyOneWZ_EG_Feuchte "SmellyOne WZ Feuchte" [ ga="9.001:6/0/1" ]
                        Type number : SmellyOneWZ_EG_Ventilstellung "SmellyOne WZ Ventilstellung" [ ga="5.001:4/3/3" ]
                        Type number : SmellyOneWZ_EG_Solltemperatur "SmellyOne WZ Solltemperatur" [ ga="9.001:4/2/3" ]
                        Type number : SmellyOneWZ_EG_Betriebsart "SmellyOne WZ Beriebsart" [ ga="5.010:4/0/3" ]

                        }
                        haus.items
                        //SmellyOne Wohnzimmer
                        Number EG_Wohnzimmer_Solltemp "Solltemperatur[%.1f °C]" (EG_Wohnzimmer) {channel="knx:device:42a36ac8:SmellyOneWZ:SmellyOn eWZ_EG_Solltemperatur"}
                        Number EG_Wohnzimmer_Temp "Temperatur [%.1f °C]" (EG_Wohnzimmer) {channel="knx:device:42a36ac8:SmellyOneWZ:SmellyOn eWZ_EG_Temperatur"}
                        Number EG_Wohnzimmer_Feuchte "Luftfeuchtigkeit [%.1f %%]" (EG_Wohnzimmer) {channel="knx:device:42a36ac8:SmellyOneWZ:SmellyOn eWZ_EG_Feuchte"}
                        Number EG_Wohnzimmer_VOC "Luftqualität [%d ppm]" (EG_Wohnzimmer) {channel="knx:device:42a36ac8:SmellyOneWZ:SmellyOn eWZ_EG_VOC"}
                        Number EG_Wohnzimmer_CO2 "CO2 [%d ppm]" (EG_Wohnzimmer) {channel="knx:device:42a36ac8:SmellyOneWZ:SmellyOn eWZ_EG_CO2"}
                        Dimmer EG_Wohnzimmer_Ventilstellung "Ventilstellung [%.1f %%]" (EG_Wohnzimmer) {channel="knx:device:42a36ac8:SmellyOneWZ:SmellyOn eWZ_EG_Ventilstellung"}
                        Number EG_Wohnzimmer_Status "Status [MAP(smellyStatus.map):%s]" (EG_Wohnzimmer) {channel="knx:device:42a36ac8:SmellyOneWZ:SmellyOn eWZ_EG_Status"}
                        Number EG_Wohnzimmer_Betriebsart "Betriebsmodus [MAP(smellyBA.map):%s]" (EG_Wohnzimmer) {channel="knx:device:42a36ac8:SmellyOneWZ:SmellyOn eWZ_EG_Betriebsart"}

                        Kommentar


                          Soweit ich mich erinnere, untertützt die TPUART-Lib kein "allgemeines" Anpingen. Leseanfragen sind aufgrund der Performance des kleinen µC nur an die Temperatur möglich, der Smelly schickt dann aber nacheinander alle GA's. Habe ich gefühlt aber schon hundertmal hier erzählt :-)

                          Ich persönlich halte es auch für nicht wirklich erforderlich, einen Sensor anzupingen - gerade wenn soviele GA's wie beim Smelly bedient werden, ändert sich doch dauernd irgendein Wert. Das merkt man schnell, wenn das was nicht passt.
                          Viele Grüße,
                          Stefan

                          DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                          Kommentar


                            Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
                            Soweit ich mich erinnere, untertützt die TPUART-Lib kein "allgemeines" Anpingen. Leseanfragen sind aufgrund der Performance des kleinen µC nur an die Temperatur möglich, der Smelly schickt dann aber nacheinander alle GA's. Habe ich gefühlt aber schon hundertmal hier erzählt :-)

                            Ich persönlich halte es auch für nicht wirklich erforderlich, einen Sensor anzupingen - gerade wenn soviele GA's wie beim Smelly bedient werden, ändert sich doch dauernd irgendein Wert. Das merkt man schnell, wenn das was nicht passt.

                            Das "//pingInterval=300," ist doch auskommentiert, oder meinst Du was anderes?

                            Tom

                            Kommentar


                              Ich kenne mich mit Openhab nicht aus...
                              Viele Grüße,
                              Stefan

                              DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                              Kommentar


                                TomW80
                                Steht doch in der Beschreibung:
                                https://www.openhab.org/addons/bindings/knx/
                                pingInterval hat ein default value von 600 [s]

                                Du solltest es auf 0 setzen.