    #16
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    @dreamy1: Das KNX-Display ist noch sehr spartanisch aufgebaut. Es besteht aus einem edipTFT43 (http://www.lcd-module.de/ ) ist aber leider sehr teuer und für schöne Grafiken auch eher ungeeignet. Die Idee das über ein Tablet zu machen gefällt mir selber auch viel besser. Falls du trotzdem mehr darüber wissen willst, darfst gern fragen.
    Ahhh, die Edips kenne ich gut, da habe ich auch schon einiges mit gemacht, z.B. eine Wetterstation mit Zigbee und Fritzbox-Rufanzeige...lang ists her...das war noch die IP-Symcon-Zeit bevor ich mich mit KNX infiziert habe: https://www.youtube.com/watch?v=7ZlZ6fDeQYc

    Viele Grüße,
    Stefan

    DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

    Kommentar


      #17
      Als Baustein zum Einlesen der RMS Werte wird ein ST Baustein zum Einsatz kommen: STPM32

      Datenblatt:
      http://www.st.com/st-web-ui/static/a...DM00111861.pdf

      Davon für jede Phasen einen. Über einen gemeinsamen Takt werden sie angetriggert und über SPI ausgelesen.

      als kleines Update. Ein Blockschaltbild folgt bald ...
      www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

      Kommentar


        #18
        EnergyMonitor.png
        Mal ein erster Ansatz.
        Angehängte Dateien
        www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

        Kommentar


          #19
          Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
          Als Baustein zum Einlesen der RMS Werte wird ein ST Baustein zum Einsatz kommen: STPM32

          Datenblatt:
          http://www.st.com/st-web-ui/static/a...DM00111861.pdf

          Davon für jede Phasen einen. Über einen gemeinsamen Takt werden sie angetriggert und über SPI ausgelesen.

          als kleines Update. Ein Blockschaltbild folgt bald ...
          Hallo Masifi,
          würde sich dann nicht der STPM34 anbieten?

          Gruß
          Christian

          Kommentar


            #20
            Ja habe ich mir auch schon überlegt, aber der hat auch nur 2x Current und 2x Voltage. Dann fehlt immer noch eine Phase.
            www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

            Kommentar


              #21
              Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
              Ja habe ich mir auch schon überlegt, aber der hat auch nur 2x Current und 2x Voltage. Dann fehlt immer noch eine Phase.
              Stimmt, der misst nach Aron, hilft hier nicht da wir einen N-Leiter haben. Mit der Aronschaltung ( 2 Wattmeter-Schaltung) kann man mit 2x U + I die Leistung im Drehsystem ermittelt werden.
              Bei den 1phasigen Chip stellt sich die Frage ob man die ganzen Berechnungen eines Drehstromsystem realisieren kann. Werde mir das Datenblatt mal genauer anschauen.

              Ich finde das völlig genial was hier auf die Beine gestellt wird. Leider kann ich nicht wirklich helfen, da ich es mit der Software nicht so habe. Ich habe Zugriff auf einen Netzsimulator "Omicron CMC356", sollte es mal einen Prototypen geben bin ich bei der Prüfung gerne behilflich.

              Gruß Christian

              Kommentar


                #22
                Dieser Chip sieht auch interessant aus. ADE7758 ist 3phasig, kostet bei Mouser ca.10€

                Im Netz finden sich einige Seiten zum Thema Arduino+ADE7758 da ist bestimmt etwas hilfreiches dabei.

                Ein Display wäre nicht schlecht.

                Kommentar


                  #23
                  Als Display kann ich ein kleines, per SPI angebundenes TFT empfehlen:

                  https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=709159

                  https://knx-user-forum.de/forum/öffe...374#post561374
                  Viele Grüße,
                  Stefan

                  DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                  Kommentar


                    #24
                    Super das sich noch andere mit einbringen !!! "top"

                    Also ich habe keine Ahnung was man braucht um so "Phasenzeug" zu berechnen :-( :-)

                    Ist der STPM32 den gut und passend um:

                    * wie der EVU Zähler einen Zählerstand (aber ggf. resetbar) hat
                    * den Momentan-Verbrauch anzeigt
                    * und den tatsächlichen CosPhi berücksichtigt, so dass der Messwert "korrekt" ist und kein Schätz-CosPhi eingesetzt werden muss
                    * alle 1sek einen neuen Messwert liefern kann
                    * er alle 3 Phasen zusammen (Eingesetzt direkt hinter dem EVU Zähler), sowie einzeln auswerten kann (3 Phasen für unterschiedliche Geräte/Messbereiche/Messabschnitte im Haus)
                    umzusetzen !?

                    Ein Display wäre cool, aber dann stellt sich die Frage, ob es vom BUS Versorgt werden kann (Stromtechnisch)

                    den tatsächlichen CosPhi berücksichtigt,
                    Was braucht man dafür !?

                    * alle 1sek einen neuen Messwert liefern kann
                    warum so schnell !?
                    www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

                    Kommentar


                      #25
                      Das Display oben benötigt nur wenige mA@3,3V....ich hatte das schonmal durchgemessen, kann man locker vom Bus aus versorgen wenn die restliche Sensorik nicht so stromhungrig ist.
                      Viele Grüße,
                      Stefan

                      DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                      Kommentar


                        #26
                        Was hat das Display für Abmessungen !?

                        Wie wäre es mit diesem hier:
                        http://www.ebay.de/itm/SPI-0-96-I2C-...UAAOSwDFNWE5og
                        das würde super in das Gehäuse(ganz rechts) passen
                        http://www.git-sicherheit.de/sites/g...__original.jpg




                        www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

                        Kommentar


                          #27
                          Bei OLEDs wäre ich vorsichtig was die Dauerhaltbarkeit angeht.

                          Ich habe dieses hier verwendet: https://www.adafruit.com/products/358

                          Hat mit PCB ca. 34x56mm.
                          Viele Grüße,
                          Stefan

                          DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                          Kommentar


                            #28
                            Ok mit OLED kenne ich mich auch nicht aus.

                            In welches Gehäuse soll das Device denn kommen !?
                            jemand noch andere Vorschläge außer Bild ganz rechts:
                            http://www.git-sicherheit.de/sites/g...__original.jpg

                            www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

                            Kommentar


                              #29
                              Reicht nicht ein ganz einfaches, monochromes Display? Die meiste Zeit ist die Tür des Verteilerschranks sowieso geschlossen. Die Anzeige hab ich dann auf der Visu. Wieso also viel Geld für ein tolles Display ausgeben? Ein zweizeiliges Dot-Matrix Display tut's doch auch?

                              Kommentar


                                #30
                                Gibt auch schicke kleine LCDs, hatte ich lange im Visier. Am Ende auch nicht viel billiger, die oben verlinkten TFT kosten bei Onkel Wong gerade mal um die 2€ und lassen keine Wünsche offen...
                                Viele Grüße,
                                Stefan

                                DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||