Ich trau mich auch mal (OK, noch ein bisschen Arbeit zu machen)
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von xrk Beitrag anzeigenPhoenix Quint Power ist leider nicht für LED Beleuchtungszwecke zugelassen.
Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen... werden ausschließlich für Vouten (~220m) verwendet...
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von xrk Beitrag anzeigen[] Phoenix Quint Power ist leider nicht für LED Beleuchtungszwecke zugelassen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von poertner Beitrag anzeigenSind die Phoenix Netzteile Quint Power?
Wofür werden die verwendet 24 V Beleuchtung?
Hier wurde schon öfter angemerkt dass diese dann eine bestimmte Norm erfüllen müssen damit diese für Beleuchtung eingesetzt werden dürfen.
@Voltus: Diese sind über LS abgesichert, die laut Phoenix via SFB auslösen sollten:- SFB Technology löst Standard-Leitungsschutzschalter selektiv aus, parallel angeschlossene Verbraucher arbeiten weiter
Dann noch ein paar Enertex LED Teile, die sekundär nicht gesichert sind für ca. 70 Spots.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen[LIST=1]
4. Das würde mich auch interessieren
In diesem Zusammenhang auch interessant:
https://www.elektro.net/wp-content/u...012_892028.pdf
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Sind die Phoenix Netzteile Quint Power?
Wofür werden die verwendet 24 V Beleuchtung?
Hier wurde schon öfter angemerkt dass diese dann eine bestimmte Norm erfüllen müssen damit diese für Beleuchtung eingesetzt werden dürfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von xrk Beitrag anzeigen:- Ist es absichtlich ein SK I Verteiler (z.B. Erdungsblech am Tiefbaubügel nicht entfernt)?
- KNX-Ader hier und da zu weit entmantelt.
- keine Trennung von Klein- und Niederspannung
- Nach meinem Kenntnis sollte neuerdings auch Neutralleiter vor unbedachtem berühren geschützt werden (korrigiert mich falls inkorrekt).
- Kabelbinder machen spätere Änderungen unnötig schwer.
- Macht die Einspeiseleitung großen U durch die Verteiler?
- Ist Zählerschrank mit ÜSS weniger als 10m entfernt, dann OK, sonst ÜSS einbauen.
- Man kann ED57 verwenden um Drahthalter direkt an WR-Profile zu befestigen.
- Falls eine IP-Interface noch dazu kommt, an welche Stelle?
- Wie sehen die Flansche oberhalb des Schrankes aus?
- Ja
- Ist mir auch direkt ins Auge gesprungen, aber das ist nur Kosmetik
- Wie genau meinst Du das? Recht ist komplett 24V, die LS dort sind an 24V angebunden, die bei Überlastung/Kurzschluss durch die Phoenix Netzteile auslösen
- Das würde mich auch interessieren
- Ja, ist aber verschmerzbar
- Korrekt, Einspeisung erfolgt oben links + Abgang UV Garage. Zuleitung von unten war nicht möglich.
- Zählerschrank ist bündig direkt links daneben
- Guter Hinweis, danke
- Alle Interfaces mit LAN/USB Anschluss (Gira X1, Lunatone HD Dali USB Interface, KWL, Heizung, ...) werden ins LAN Rack ausgelagert.
- Wenn final angeschlossen kann ich mal ein Bild posten
Einen Kommentar schreiben:
-
Je nachdem wie stark die Lunatone LED Dimmer für die Hutschiene belastet werden kann es nicht schaden 0,5TE Platz zwischen ihnen zu lassen.
Wieso werden die Adern schwarz,grau, braun links und rechts nicht nach dem gleichen Schema aufgelegt?
Einmal ist Grau neben Blau.
Einmal Schwarz neben BlauZuletzt geändert von ewfwd; 13.04.2019, 04:36.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von BaronVonIrvine Beitrag anzeigenWas sind das dür Reihenklemmenschienen?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Folgendes ist mir bei deinen Verteilerschrank aufgefallen:- Ist es absichtlich ein SK I Verteiler (z.B. Erdungsblech am Tiefbaubügel nicht entfernt)?
- KNX-Ader hier und da zu weit entmantelt.
- keine Trennung von Klein- und Niederspannung
- Nach meinem Kenntnis sollte neuerdings auch Neutralleiter vor unbedachtem berühren geschützt werden (korrigiert mich falls inkorrekt).
- Kabelbinder machen spätere Änderungen unnötig schwer.
- Macht die Einspeiseleitung großen U durch die Verteiler?
- Ist Zählerschrank mit ÜSS weniger als 10m entfernt, dann OK, sonst ÜSS einbauen.
- Man kann ED57 verwenden um Drahthalter direkt an WR-Profile zu befestigen.
- Falls eine IP-Interface noch dazu kommt, an welche Stelle?
- Wie sehen die Flansche oberhalb des Schrankes aus?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenAnbei neues Futter für Euch. Bei Bedarf gerne weitere Detailaufnahmen.
/Edit: Hmm, alles doppelt und dreifach hier... Naja, egal...
Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: