Zitat von marsie
Beitrag anzeigen
X
-
Damit steht es jetzt Aussage gegen Aussage.... soll ich jetzt die VDE zitieren in der steht das es nicht zulässig ist oder zitiert er mir die VDE das es zulässig ist? Ich bin gerade hin und her gerissen...
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit den grau für N, um eben zwei Stromkreise durch eine Leitung zu jagen hat bei mir die Fachkraft auch so gemacht. Um Waschmaschine und Trockner jeweils einzelne absichern zu können. "Wird oft so gemacht, ist schon in Ordnung" war die Aussage.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ganz einfach da sind 2 verschiedene Stromkreise in einer Leitung! Alle Sicherungen aus dem Vereiler raus (die Zuleitung gibt eh nicht mehr her). Wie ist das denn mit dem RCD? Ist da ein selektiver RCD vorgeschaltet? Wenn ein normaler RCD schon vorgeschaltet ist, dann bleibt nur noch die Steckdose und der Aktor in diesem Kasten.Zitat von McKenna Beitrag anzeigenwas soll der graue da zusätzlich als N , wer war das?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteUnd das ohne Glaskugel?
wie Roman sagte die LS b16er durch b10er tauschen oder den Drehstrom aufgeben und einen B16er draus machen
was soll der graue da zusätzlich als N , wer war das? Raus damit!!
Am besten Elektrofachkraft kommen lassen ! Brandgegährlich !!Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2018, 05:29.
Einen Kommentar schreiben:
-
hm... Entweder passt die Selektivität nicht mehr oder die Querschnitte zur Absicherung. Also irgendwas ist da nicht koscher? Wenn die Zuleitung auch nur mit 16A abgesichert ist, dann kannst du dir die Sicherungen im Verteiler sparen oder wenigstens auf 10A runter gehen.... Ansonsten hätten es auch einfache REG Schalter getan, anstelle von Leitungsschutzschaltern...
Der Neutrallleiter muss im ganzen Verlauf blau sein.. nicht grau, das grau hatten wir "früher" mal.
Nachtrag: Die Zuleitung wirkt wie ein 1,5mm² als Drehstromleitung? Dann wären da bereits 16A eigentlich zu viel.. also ist hübscher geworden, aber fachlich irgendwie nicht korrekter..
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat etwas gedauert, aber ich bin ja noch ein Bild schuldig (https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...12#post1223912). UVK.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke, zu kaufen gibt's die ja noch nicht. Ansonsten habe ich bei Phoenix Contact nichts im Programm gesehen, was einen seitlichen Abschluss der Sammelschiene erlauben würde. Sämtliche Abschlussdeckel, z.B. auch der D-PTI/3 für die beliebten PTI 2,5-PE/L/NT sparen den Bereich, in dem die Sammelschien zu liegen kommt, ja aus.
Ich plane mit den PTN 16/S und auch da gibt es keinerlei Möglichkeit, die Sammelschiene seitlich abzuschließen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo fsl ,
PTI 16-NLS-FI BU -1030131 und Auflagebock - AB-PTI 16-NLS -1030137
hatte ich bei der L&B mitgenommen ist aber noch als Muster gekennzeichnet gewesen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Je nach dem welchen du hast, hättest du dir diesen Feinschutz womöglich sparen können!Zitat von mmutz Beitrag anzeigenDas ist ein Feinschutz, kein Blitzschutz (der sitzt im UAR).
Der DehnShield beispielsweise schützt bis zu 10m den Typ3 mit, was i.d.R für innerhalb der Verteilung ausreichen dürfte wenn das 1 Schrank ist mit dem Zähler.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von mmutz Beitrag anzeigenAber klar, wenn ich das Durchschleifen vermeiden könnte, würde ich's tun
Könntest Du, Du müsstest nur wollen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist ein Feinschutz, kein Blitzschutz (der sitzt im UAR). Aber klar, wenn ich das Durchschleifen vermeiden könnte, würde ich's tun. Werde da wohl mal einen lokalen PA nachrüsten. Soweit ich weiß, muss der aber nicht nochmal extra mit der HES verbunden werden, oder?Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDen PE vom Blitzschutz noch über diverse vermeidbare Klemmstellen zu führen vermindert die Schutzwirkung, wenn im Ernstfall wirklich hohe Ströme fliessen.
Danke,
MarcZuletzt geändert von mmutz; 19.04.2018, 08:00.
Einen Kommentar schreiben:
-
Den PE vom Blitzschutz noch über diverse vermeidbare Klemmstellen zu führen vermindert die Schutzwirkung, wenn im Ernstfall wirklich hohe Ströme fliessen.
Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
Einen Kommentar schreiben:
-
Cool,
230V Twisted Pair für Blitzschutz und Verteilersteckdosen.
Mir fehlt da aber der Schirm.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: