X
-
Ist jetzt nur ein Gefühl vom Handy.. Aber ich habe mir den Schrank gestern schon angesehen und für die Anzahl Schaltaktoren und Dimmer, was ja wieder Dimmer Kanälen entspricht, kommen da sehr wenig Leitungen an und damit Reihenklemmen? Ich habe jetzt nicht im Detail nach gezählt. Aber nur so ein Gefühl.
- Likes 1
-
Schade, ich probiere hier nochmal die Bilder hochzuladen. Klappt es nun?
image_64347.png
image_64348.png
image_64351.png
image_64352.pngZuletzt geändert von xrk; 10.09.2017, 07:05.
Einen Kommentar schreiben:
-
Passt so leider nicht d.h der Zugriff funktioniert nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
hier die Links zu den Vollbilder in Post #2059:
1) https://knx-user-forum.de/filedata/f...4347&type=full
2) https://knx-user-forum.de/filedata/f...4348&type=full
3) https://knx-user-forum.de/filedata/f...4351&type=full
4) https://knx-user-forum.de/filedata/f...4352&type=full
Um an den Inhalt ranzukommen, muss man im Forum angemeldet sein.
Video geht auch ohne Anmeldung, da auf Youtube gehostet: https://youtu.be/9DySxHkreegZuletzt geändert von xrk; 10.09.2017, 06:47.
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine Ahnung warum, aber wenn ich die Bilder anclicke, kiege ich: "Ungültige Datei angegeben"..
Einen Kommentar schreiben:
-
In Post #1941 habe ich meinen Verteilerplan gepostet. Nun habe ich einige Details verbessert und gerne würde ich Euch den aktualisierten Plan präsentieren.
(Update: wie es endlich gebaut wurde kann in Post #3041 begutachtet werden)
Ich habe mir den TG512SB SKII Standschrank (5 Felder in 12 Rasteinheiten) mit Glastüren (TZT312L+TZT212R) der Fa. Striebel&John ausgesucht. Hier die Screenshots aus der Planungssoftware StriePlan (mit und ohne Türen):
SP_UV1_mit_Tueren.png SP_UV1_ohne_Tueren.png
Ein Klick auf das Bild eröffnet es in groß.
Reiheneinbaugeräte, -Klemmen und Kabelzufuhr habe ich wie folgt geplant:
UV1_Bebildert.pngUV1_Schema.png
UV1_video.png
Um den Schrankinhalt räumlich besser vorzustellen, habe ich mir ein 3D-Volumenmodell erstellt, den ich Ihnen als Videoclip anbieten kann (auf das YouTube Miniaturbild klicken um das 55-Sekundige Video auf YouTube anzuschauen).
(Falls jemand fragt wie das Video erstellt wurde - mit Siemens Solid Edge CAD-Programm und dessen Render-Animationswerkzeug Explode-Render-Animate/ERA).
Ich bleibe auf Ihre Kommentare und Anregungen gespannt. Besonderes interessiert mich was würdet Ihr mir empfehlen anders/besser zu machen.
P.S. Wegen nicht ganz vorhandenen, aber hier im Forum empfohlenen 30% Reserveplatz, bin ich mir bewusst und auch die kontroverse Diskussion über Galip 6.002 Kombischiene habe ich verfolgt.Zuletzt geändert von xrk; 28.05.2019, 08:12.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
521mm und 721mmZitat von derneugierige Beitrag anzeigenDiese Schienen sind wohl nicht mehr erhältlich. Kennt jemand eine Alternaive?
Einen Kommentar schreiben:
-
Diese Schienen sind wohl nicht mehr erhältlich.Zitat von xrk Beitrag anzeigen
Kennt jemand eine Alternaive?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mir ist so, als wenn meine Kollegen nach wie vor 4qmm für den DEH ziehen. Wenn das nicht mehr zulässig ist, hätte unser Meister (der ein richtiger DIN Fetischist is)t das sicher schon geändert. Muss aber dazu sagen, ich habe von dem was die im Wohnungsbau machen keine blasse Ahnung.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
*hust* das ist aber schon ein paar Jährchen her, das man 6mm² mit 50A belasten durfte. Zwischenzeitlich war im Gespräch das bis 35A sogar 10mm² verwendet werden muss. Wäre bei Durchlauferhitzern ein Spaß geworden. Anforderungen an Zähleranlagen bei "haushaltsüblichen, zeitweisen Aussetzbetrieb" sind 10mm² bis 35A. Bei Dauerlast oder 63A, geht es rauf auf 16mm². Warum darf ich dann in der UV einfach auf 6mm² drunter? Wir haben i.d.R. in den Verteilern eine HÄUFUNG, nicht mehr so wie "früher" eine Abnahme der Häufung?!Zuletzt geändert von Sovereign; 30.08.2017, 20:09.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da bin ich jetzt aber skeptisch. Oben hat es 10mm² mit roten Hülsen. Unten hat es gelbe Hülsen und gelbe Hülsen sind 6mm².Zitat von bastianw Beitrag anzeigenEs ist übrigens 10mm²
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
*hust* das ist aber schon ein paar Jährchen her, das man 6mm² mit 50A belasten durfte. Zwischenzeitlich war im Gespräch das bis 35A sogar 10mm² verwendet werden muss. Wäre bei Durchlauferhitzern ein Spaß geworden. Anforderungen an Zähleranlagen bei "haushaltsüblichen, zeitweisen Aussetzbetrieb" sind 10mm² bis 35A. Bei Dauerlast oder 63A, geht es rauf auf 16mm². Warum darf ich dann in der UV einfach auf 6mm² drunter? Wir haben i.d.R. in den Verteilern eine HÄUFUNG, nicht mehr so wie "früher" eine Abnahme der Häufung?!Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
Gelbe Aderendhülsen sind i.d.r. 6mm²! Ist bis 50A Problemlos.
PS: Ich finde den Kabelsalat oben super! Ich hatte erst eine Votlus UV vor mir.. da sind die Drähte so krass gespannt und gebündelt, da kriegst du keine Einzelader raus.. sieht ja hübsch aus, aber mich hat es geschüttelt... darum ist mein hoch der Gefühle nur noch Drahtsammler.. KEINE Kabelbinder in den UVs. Die werden jetzt alle aufgezwickt!
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:


Und die Doku ist cool ! ...aber e-design nicht kostenlos, richtig ?
Einen Kommentar schreiben: