Voltus Danke für dieses Statement! Denn auch ich bin der Meinung, dass das Traggerüst nicht isoliert sein muss. Allerdings muss man dann einiges beachten und nicht einfach nur meinen, dass das Traggerüst für eine Verteilung er Schutzerde geeignet wäre. Dem ist nämlich in den Grundausführungen nicht so, da sämtliche Schraubverbindungen am Traggerüst nicht den Anforderungen an einen sicheren elektrischen Kontakt erfüllen...
-
Wir haben das intensiv mit unserem Verteilungsbauer diskutiert. Er ist nicht der Meinung, dass SKll erforderlich ist. Da er im gesamten norddeutschen Raum für Hager baut, gehe ich auch dort von einer gewissen Kompetenz aus.
Leider bin ich als Kaufmann nicht in der Lage die Diskussion zu führen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sieht Voltus scheinbar anders....hatte mit Voltus kurz diskutiert, als ich gesehen hatte, dass mir ein SK I Schrank geliefert wurde, gebracht hat es am Ende aber nichts.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja in einem SKI Verteiler ist es natürlich zulässig Hutschienen auch unisoliert vom Traggerüst aufzubauen.Zitat von Honker Beitrag anzeigenUnd wie sieht das bei SK I aus?...
Mein Verteiler ist nämlich auch SK I und die Hutschienen sind nicht vom Traggerüst isoliert.
Sofern Dein Verteiler in einem EFH in D steht / hängt ist allerdings Dein Problem das wohl der gesamte Verteiler so nicht Normgerecht ist. In D gehört in ein EFH ein SKII Verteiler.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wie sieht das bei SK I aus? Hammerstein hat das in seinem Post nochmal nachträglich geändert.Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigenMoin,
das Problem ist das es nicht zulässig ist, die Hutschiene nicht Isoliert aufzubauen in einem SKII Verteiler
Mein Verteiler ist nämlich auch SK I und die Hutschienen sind nicht vom Traggerüst isoliert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wollte ich wissenZitat von gbglace Beitrag anzeigen
Im Verteiler selbst ist H07V-K mit Aderendhülsen und in notwendigem Querschnitt Standard.
Oder was ist die Frage?
Einen Kommentar schreiben:
-
Im Verteiler selbst ist H07V-K mit Aderendhülsen und in notwendigem Querschnitt Standard.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenDer Drahthalter hält aber nur den Draht und verrät nicht, ob im Hauptverteiler Verdrahtungslitzen erlaubt sind
ich meine schon. Aber ich kann auch noch mal bei der vde anrufen
Oder was ist die Frage?
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Drahthalter hält aber nur den Draht und verrät nicht, ob im Hauptverteiler Verdrahtungslitzen erlaubt sind
ich meine schon. Aber ich kann auch noch mal bei der vde anrufen
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
und hier die von Hager
https://www.hager.de/verteilersystem...25v1/28739.htm
https://www.hager.de/verteilersystem...25v2/32392.htm
Einen Kommentar schreiben:
-
Klar, ich meinte auch zwischen Klemme und GerätZitat von xrk Beitrag anzeigenEinzellitzen führt man normalerweise nicht raus vom Verteiler. Falls doch (z.B. für Potentialsausgleichsdose), dann siehe eine Möglichkeit hier.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zumal das Traggerüst selbst nicht als PE-"Verteiler" zulässig ist. Gerade erst wieder erlebt :-(
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,Zitat von Hammerstein Beitrag anzeigenWäre das ein Problem?
das Problem ist das es nicht zulässig ist, die Hutschiene nicht Isoliert aufzubauen in einem SKII Verteiler
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin keine Elektrofachkraft, aber für mich rein zum Verständnis: fehlt bei dem RCD ganz rechts unten nicht der Abgang?Zitat von initialflame Beitrag anzeigenMoin zusammen,
nachdem ich bisher hier nur als stiller Teilhaber im Forum unterwegs war, möchte ich nun auch mal etwas posten :-) Aktueller Anlass ist, dass mein Elektroverteiler vom Eli nahezu abgeschlossen ist. Da der Eli selbst zugibt, dass er solche KNX-Verteiler nicht sehr oft macht, hätte ich gerne mal, dass ihr rüber schaut und Feedback gebt, falls euch etwas auffällt.
Um noch mal auf die Thematik bzgl. PE auf Hutschiene zurückzukommen. Angenommen ich hätte einen SKI Verteiler und die Hutschienen wären nicht gegen das Traggerüst isoliert, dann würden im Fehlerfell alle Hutschienen dieses Gerüsts betroffen sein und somit u.U. auch solche, die KNX-Geräte tragen. Wäre das ein Problem?
Einen Kommentar schreiben:
-
Einzellitzen führt man normalerweise nicht raus vom Verteiler. Falls doch (z.B. für Potentialsausgleichsdose), dann siehe eine Möglichkeit hier.
Einen Kommentar schreiben: