    Zitat von Arctyc Beitrag anzeigen
    Ich kann der Norm (VDE 0100-410) nicht entnehmen, dass das Traggerüst bei SKII nicht geerdet sein darf (siehe Beitrag #1450). D.h. ich wiederspreche dieser wiederholt proklamierten Auffassung!
    Ich schließe mich dem ausdrücklich an!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Arctyc
    antwortet
    Ich kann der Norm (VDE 0100-410) nicht entnehmen, dass das Traggerüst bei SKII nicht geerdet sein darf (siehe Beitrag #1450). D.h. ich wiederspreche dieser wiederholt proklamierten Auffassung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von peter79 Beitrag anzeigen
    Dies gilt doch nur für den Zählerkasten und ist eine Forderung nach EVU - auch wenn ich dies in einer Unterverteilung bevorzuge. ¨[...]
    Nun, das Wissen über Vorschriften in Deutschland habe ich im Wesentlichen aus diesem Forum... Da isolierte DIN-Schienen wiederholt hier proklamiert wurden und da bisher nicht widersprochen wurde, bin ich mal davon ausgegangen das das korrekt ist.

    Was die Schweizer Verteiler betrifft, habe ich das mit mehreren Leuten abgeklärt, die in dem Thema zu Hause sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • peter79
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Hier mal ein Update für SCHWEIZER, welche einen Verteiler bauen:
    Deutsche Verteiler müssen Schutzklasse II (Schutzisolierung) entsprechen.
    Dies gilt doch nur für den Zählerkasten und ist eine Forderung nach EVU - auch wenn ich dies in einer Unterverteilung bevorzuge. Aus einem SK2 darf man nur keinen SK1 machen, in dem man das Gestell mit dem Schutzleiter/Potentialausgleich verbindet (absichtlich oder versehentlich, wie hier schon oft dargestellt).
    Ist er nach SK1 spezifiziert, so ist er als Unterverteilung doch generell auch in DE zulässig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Hier mal ein Update für SCHWEIZER, welche einen Verteiler bauen:

    Hier im Forum wurde öfters gerügt, weil die DIN-Schienen, welche die Reihenklemmen tragen, nicht isoliert waren. Deutsche Verteiler müssen Schutzklasse II (Schutzisolierung) entsprechen.

    In der Schweiz ist das anders, die Verteiler entsprechen Schutzklasse I (Schutzleiter). Das bedeutet, der ganze Verteiler (Rahmen, metallische Innenkonstruktion MUSS ZWINGEND mit dem Schutzleiter verbunden sein. Deshalb ist die Schiene, welche die Reihenklemmen trägt, elektrisch mit der Rahmenkonstruktion verbunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michixx
    antwortet
    Zitat von mmf Beitrag anzeigen

    Weiterhin habe ich neben dem Studium bei einer Elektrofirma (Meisterbetrieb) gearbeitet und mir so die "Praxis" auf der Baustelle abgeschaut.
    Abgeschaut, also keine Praxis, nicht selber mal Hand angelegt?
    Dann bist du also theoretisch ein Elektroinstallateur, oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmf
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Edit: Glückwunsch zum Studium!
    Danke, liegt aber schon über 20 Jahre zurück....

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von mmf Beitrag anzeigen
    Da verlege ich doch theoretisch "Leitungen" und dass möglichst einigermaßen sinnvoll, also aufgrund von theoretischen Erkenntnissen, oder ?
    Achso meinst Du das... Ich dachte schon die Leitungen kann "Mann" auch mit Geisteskraft verlegen und anschließen...

    Edit: Glückwunsch zum Studium!
    Zuletzt geändert von evolution; 16.01.2017, 18:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmf
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen

    Hihi. Wie kann man theoretisch Leitungen verlegen und Verteiler bauen?
    Na, zunächst mal muss mann oder frau vor und im Studium Praktika außerhalb von FH/Uni absolvieren....Ich habe E-Technik an einer FH studiert, da kamen noch jede Menge Labore und Praktika im Studiengang hinzu.

    Weiterhin habe ich neben dem Studium bei einer Elektrofirma (Meisterbetrieb) gearbeitet und mir so die "Praxis" auf der Baustelle abgeschaut.

    Nun zu der eigentlichen Frage, wie man theoretisch Leitungen verlegen und Verteiler bauen kann. Was bitteschön ist denn ein Schaltplan ? Da verlege ich doch theoretisch "Leitungen" und dass möglichst einigermaßen sinnvoll, also aufgrund von theoretischen Erkenntnissen, oder ?

    Gruß

    mmf

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von mmf Beitrag anzeigen
    Auch wir "Theoretiker" lernen, das Strom kein Spielzeug ist und der Umgang damit eine "saubere" Arbeitsweise erfordert.
    Hihi. Wie kann man theoretisch Leitungen verlegen und Verteiler bauen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmf
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Gibt es Prüfprotokolle zu deinen Verteilungen?
    Jepp, ich mache immer Prüfprotokolle und ich prüfe wirklich jede Steckdose bzw. Stromkreis einschließlich einer Isolationsprüfung.....

    Klar. meine Prüfprotokolle sind nicht nach VDE xxx, es sind Excel-Listen, aber für jeden halbwegs elektrotechnisch gebildeten nachvollziehbar.

    Auch dokumentiere ich die gesamte E-Installation samt Schaltplänen, Fotos, etc.

    Auch wir "Theoretiker" lernen, das Strom kein Spielzeug ist und der Umgang damit eine "saubere" Arbeitsweise erfordert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • brooks
    antwortet
    Noch besser kann es bsp werden, wenn beim Steckdoseneinbau, der PE aus der Steckdose herausrutscht und dadurch ein fehlerhaftes Gerät eingesteckt wird.....Deswegen gibt es immer Prüfprotolle, wie bereits Roman erwähnt hat und nur dadurch kann - eigentlich - belegt werden dass ordentlich gearbeitet wurde....aber es soll ja wieder ausnahmen geben....

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Gibt es Prüfprotokolle zu deinen Verteilungen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmf
    antwortet
    Zitat von Hochpass Beitrag anzeigen
    Ein Qualitätsmerkmal im Verteilerbau.
    5 Stück in den letzten 10 Jahren schon aufgebaut...alles funktioniert bestens und vor allem alle Bewohner und Besucher sind wohlauf und die Häuser stehen noch .

    Ach da noch eine kleine Geschichte so am Rande erzählt: Ein Freund von mir hat sich vor einiger Zeit ein Haus gekauft und eine neue E-Installation von einem "Profi" - Meister - seines Faches machen lassen. Als alles fertig war, hat mein Freund hie und da mal alles getestet und als er an die erste Steckdose kam, bekam er richtig einen gewitscht...
    Was war passiert ? Er hat einen (Steckdosen-) Schutzkontakt berührt und die standen unter Strom weil, wie sich nachher herausstellte, im Verteiler ein kleines Käbelchen in die falsche Klemme geraten war...Na sowas ! Selbstverständlich meinte der Meister, alles sei geprüft worden. Auf die Vorhaltungen meines Freundes, was passiert wäre, wenn sein damals 8-jähriger Sohn den Schutzkontakt berührt hätte, meinte der Meister nur: "Hat er aber nicht".

    Soviel für heute zu "Qualität im Verteilerbau".

    Einen wunderschönen Abend wünscht

    mmf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hochpass
    antwortet
    Zitat von mmf Beitrag anzeigen
    Ich baue meine Verteilung immer selbst (Dipl.-Ing. Elektrotechnik).
    Ein Qualitätsmerkmal im Verteilerbau.

    Einen Kommentar schreiben: