Die Sicherungsauslegung ist durchaus kritisch. Bist Du sicher, das die Sicherungen auslösen, wenn ganz am Ende der Leitung plus des Stripes ein Kurzschluss entsteht? Die Netzteile liefern im Kurzschlussfall 20 A Konstantstrom, das macht schon richtig Hitze. Ein wirksamer Schutz hängt dann nur noch an der elektronischen Überstromabschaltung im Treiber.Zuletzt geändert von willisurf; 06.12.2020, 11:13.
-
Hmm also doch
Zitat von Andreas Leutwiler Beitrag anzeigenIch führe ja keine 2. PE Verbindung auf die Platte,Zitat von Andreas Leutwiler Beitrag anzeigenDie PE Eingangsklemme ist auf die DIN Schiene angebunden. Diese ist auf die Aluplatte verschraubt. Unter der Verschraubung ist die Farbe entfernt und eine Fächerscheibe gesetzt. Widerstand gemessen <0,5 Ohm und für gut befunden.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Na das können andere sicher besser beurteilen, wenn die Montageplatte dann aber nicht direkt mit PE verbunden ist, dann ist das ganze doch schon wieder SK1 gewollt aber nicht gemacht. Und für SK2 gehört das eben voneinander isoliert. Im Ergebnis scheint mir das Murks.Zitat von Andreas Leutwiler Beitrag anzeigen- ich sehe jetzt den Nachteil nicht der 2. Verbindung via Platte. Ich führe ja keine 2. PE Verbindung auf die Platte, produziere so ja keine PE Ausgleichsströme.
Das mit der Kühlung ist ne andere Sache die da sicher eher von Vorteil als nachteilig ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die PE Eingangsklemme ist auf die DIN Schiene angebunden. Diese ist auf die Aluplatte verschraubt. Unter der Verschraubung ist die Farbe entfernt und eine Fächerscheibe gesetzt. Widerstand gemessen <0,5 Ohm und für gut befunden.Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
eine ordentliche Verbindung des PE an die Montageplatte und dem Gerüst mit der Montageplatte kann ich auf Bild auch nicht erkennen.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Jain, weil eben die Verbindung Netzteil zu Montageplatte nicht vernünftig ist und somit ein undefinierter Zustand herrscht, ist die nun an PE ja oder nein, eine ordentliche Verbindung des PE an die Montageplatte und dem Gerüst mit der Montageplatte kann ich auf Bild auch nicht erkennen.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenSchweiz kein Problem ist und die Platte ordentlich geerdet ist (direkte Verbindung PE Klemme zu Montageplatte) sollte das in Ordnung sein ... die Netzteile isoliert zu montieren bringt nix, die Netzteile bleiben ja SK1 wie der Rest der Konstruktion.
Einen Kommentar schreiben:
-
barontigger dieser Thread ist aber juristisch gefährlich, weil schnell der Eindruck erweckt wird das jeder Laie einen Schaltschrank bauen kann und dieser in Ordnung ist, so bald er ‚schön gebaut ist‘. Da ist der wiederholte Hinweis

Nur richtig!
Wegen dem LED Verteiler: PE Verschleppung sehe ich da nicht ... in den deutschen Verteilern sind die Netzteil Gehäuse und die Montageplatte ebenfalls auf dem gleichen PE wie alles andere auch. Das Traggerüst wird aber, wie bei Reihenklemmen auch, isoliert vom PE. Wenn das in der Schweiz kein Problem ist und die Platte ordentlich geerdet ist (direkte Verbindung PE Klemme zu Montageplatte) sollte das in Ordnung sein ... die Netzteile isoliert zu montieren bringt nix, die Netzteile bleiben ja SK1 wie der Rest der Konstruktion.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Spart euch doch diese Kommentare. Wer es selber machen will, macht es selber. Da helfen diese belehrenden Kommentare hier auch nicht weiter bzw tragen nur dazu bei, dass man es ohne fragen so macht wie man denkt.Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen
Nein nicht du, sondern dein Elektromeister!
Einen Kommentar schreiben:
-
In D ist das schonmal nicht zulässig mit der Verbindung über das Traggerüst des Verteilers.Zitat von Andreas Leutwiler Beitrag anzeigenwenn ich die Netzteile in einen Schaltschrank verschraube sind sie auch doppelt geerdet. Einmal über die 3-polige Zuleitung, einmal über das Schaltschrank- Gerippe.
Die 4 schwarzen Schrauben am Netzteil sind alles andere als ein zulässige PE-Verbindung, weil die ja auch teilweise nur zufällig zustande kommt bei der Pulverbeschichtung aber auch bei nachträglicher Bohrung der Löcher in die Platte. Und auch so zwei Gewindegänge, sofern das direkt in die Platte geschnitten ist ist sicherlich keine zulässige Verbindung.
Bei den Klemmen, ich kenne das Modell nicht, sind das Käfigschraubklemmen? Weil sonst ist das schon mit den zwei flexiblen Leitern aus dem Netzteil ohne Aderendhülsen in eine Klemme sehr fragwürdig.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Nein nicht du, sondern dein Elektromeister!Zitat von Germanmann Beitrag anzeigenAlso halte ich fest:
- 2x ÜSS sollte ich rausnehmen
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Netzteile haben 3 adrigen 230V Anschluss und das Gehäuse ist nicht vom PE getrennt und dadurch das alles irgendwie an Metall verschraubt ist steht die gesamte Rahmenkonstruktion am PE inkl. der Hutschienen wo da nochmal PE ankommt.Zitat von Andreas Leutwiler Beitrag anzeigenEs ist eine 3x13A 3-phasen Einspeisung nur. Wo soll die PE Verschleppung sein?
Ok Du baust in der Schweiz da gelten glaub auch wieder andere Regeln bei SK1 vs SK2 Verteilern, aber die Verbindungen zwischen den Bauteilen mit PE sollten dann aber wohl auch anders sein als nur ne Holzschraube gegen das Blech.
Die kleinen grauen Klemmen rechts auf der Hutschiene nehmen 16mm² auf?