  • DanielM85
    antwortet
    Das ist bereits auch eine Erkenntnis die ich mit nur einer Leuchte erhalten habe, dafür ist das Testbrett ja ideal
    Ich habe mich hier zunächst versucht an das Buch (Heimautomatisierung) zu halten - aber brauche da sicherlich noch eine bessere Struktur.
    Hast du einen Vorschlag dazu (Thread?)?

    Grüße
    Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Mit deiner GA Struktur wirst du auf Dauer nicht glücklich werden, spätestens mit der 3 Leuchte hast du die Übersicht verloren.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • DanielM85
    antwortet
    OMG.... Ich trau mich kaum zu sagen woran es lag
    Wie immer sitzt der Fehler vorm Bildschirm - in der GPA war alles korrekt - der Bug lag in der ETS - habe zwar die Gruppenadresse dem LED Dimmer zugewiesen aber nicht partiell programmiert
    Nun geht alles - auch das Tunable White Dimmen.

    Nun gehts darum - was ich als nächstes probiere - vielleicht habt ihr da Tipps / Tutorials (Die Videos der Gira Akademie kenne ich).

    Entweder mich mal an Szenen oder Logiken rantrauen (habe aber als Hardware nur einen Glastaster 2 und eine LED).
    Vielleicht im X1 Texte genieren wie z.B.: Fenster im Wohnzimmer auf (und diese dann im Glastaster darstellen lassen, wenn ich dort z.B. eine bestimmte Taste drücke). Das sollte doch theoretisch gehen oder?
    Im Haus würde ich auch gerne Musik via KNX steuern (Deckenlautsprecher wahrscheinlich via Sonos Amp) - macht es Sinn sich hier schon ohne Hardware vorab in der GPA zu versuchen? (habe dort in der Funktion Musik nicht viel gefunden was ich bei der wenigen Hardware schon testen könnte).

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Schaut eigentlich gut aus. Die Rückmeldung fürs relativ Dimmen könnte man auch einfach freilassen.
    Was passiert denn bzw. was passiert nicht? Was sagt der Gruppenmonitor dazu?

    Hast du nur die eine Linie oder gibt es auch Linienkoppler?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DanielM85
    antwortet
    Danke meti, das Umbenennen war schonmal ein guter Hinweis - habe ich so umgesetzt.
    Mittlerweile habe ich es hinbekommen via X1 App das Licht an/aus zu schalten und ich habe auch keine negativen Rückwirkungen mehr auf die Funktionalität des Glastasters.

    Bei der Dimm-Funktion hänge ich leider noch (habe zwar TW-LEDs aber wollte zunächst erstmal die reine Dimm-Funktion in der GPA testen).
    Dort funktioniert auch das ein / ausschalten (da gleiche Datenpunkte wie in der reinen Schalt-Funktion) - bei den Datenpunkten für Dimmen / Helligkeitswert habe ich anscheinend noch einen Bug drin. Anbei habe ich euch dazu meine aktuellen Einstellungen angefügt.

    Ein/Aus funktioniert (0/0/1, und Status 0/2/2)

    Für Dimmen habe ich zur Zeit Dimmen relativ (0/1/2) sowohl als Senden als auch als Rückmeldung eingetragen.

    Helligkeitswert (0/1/0 : Dimmen absolut für Senden, 0/2/5 Rückmeldung: Status Dimmwert )

    Wo habe ich hier den Denkfehler?



    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Der X1 ist auch ein IP-Interface. Pro Client braucht er dafür eine Physikalische Adresse (PA). Verbindest du dich mit der ETS über den X1 auf den Bus bekommst die ETS eine der freien PA. Wenn du ein 2. Gerät gleichzeitig verbinden willst bekommt das die nächste freie PA. Die Visualisierung scheint ein Client zu sein und nicht die Geräte-PA zu verwenden.


    Zitat von DanielM85 Beitrag anzeigen
    die 1.1.6 mit unbekanntem Quell-Namen senden und der LED Dimmer mit der 1.1.7 empfängt dann?
    nicht die PAs mit den GAs verwechseln. Im Normalbetrieb: Eine der PAs wird senden (an eine GA). Telegramme auf Gruppenadressen werden von allen PAs (bzw. Geräten) empfangen - ob sie verarbeitet werden oder nicht.


    Du kannst in ETS die 1.1.6 auswählen und ihr einen Namen geben (zb: Gira X1 Zusätzliche PA) dann hast du bessere Übersicht im Gruppenmonitor.
    Zuletzt geändert von meti; 29.08.2018, 17:19.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DanielM85
    antwortet

    Du hast Recht, im Gerätebaum sehe ich tatsächlich die unbekannte Adresse (und weitere unbekannte Adressen) - für was werden diese so benötigt?
    Wenn ich es richtig verstehe - würde dann beim Betätigen der X1 App App (Licht an/aus) - z.B. die 1.1.6 mit unbekanntem Quell-Namen senden und der LED Dimmer mit der 1.1.7 empfängt dann?
    Ich glaube ich setze dann in der GPA das Ganze nochmal in Ruhe neu auf und melde mich nochmal

    Gerätebaum.png
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von DanielM85 Beitrag anzeigen
    1.1.6 (Quell-Name unbekannt)
    Die 1.1.6 dürftest du im Gerätebaum unterhalb des X1 wiederfinden.
    Beim kleinen Bruder L1 sieht das so aus:

    l1pa.PNG

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Nicht wirklich... mach mal Screenshots davon und Schneid die relevanten Ausschnitte zusammen. Vom Gruppenmonitor und auch den verknüpften KOs

    Einen Kommentar schreiben:


  • DanielM85
    antwortet
    Hi Florian,

    der X1 hat bereits die aktuellste Software (2.1.84) drauf.
    Ich versuche es nochmal anders zu beschreiben:

    Ohne Einbindung X1:
    Gruppenmonitor in der ETS (Reaktion auf Gruppenadresse Licht an/aus): MDT Glastaster + MDT LED Dimmer
    mit Einbdung X1 (via GPA - hier die Gruppenadresse Licht an/ aus als Datenpunkt zugeordnet):
    Gruppenmonitor in der ETS (Reaktion auf Gruppenadresse Licht an/aus): MDT Glastaster + MDT LED Dimmer + 1.1.6 (Quell-Name unbekannt)

    War das etwas verständlicher?
    Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Hi Daniel, dein problem habe ich nicht ganz verstanden, aber mein erster Vorschlag ist den GPA aufzurufen und die Aktuelle Version des X1 aufzuspielen.

    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • DanielM85
    antwortet
    Hallo zusammen,
    ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier im X1 Thread richtig aufgehoben.
    Ich werde 2019 ein EFH bauen und befasse mich zur Zeit mit der Inbetriebnahme eines KNX Testbretts mit dem Gira X1 (und MDT Glastaster2, MDT LED Dimmer).

    Bis eben habe ich den X1 nur als IP-Interface genutzt und die GPA noch nicht verwendet. In der ETS wird mir der X1 als Gerät mit der physikalischen Adresse 1.1.2 angezeigt (welche ich auch dem Gerät zugewiesen habe). In meinem ersten Test via GPA (Licht an / aus) Schalter habe ich anscheinend einen Fehler gemacht, den ich so rückblickend noch nicht verstanden habe.
    Ich habe in der GPA die Gruppenadresse aus dem KNX Projekt für Licht an / aus als Datenpunkt für den Schalter verwendet.
    Ich habe mich dann gewundert, warum beim Betätigen via Glastaster (Licht an / aus) das Licht für <1 sek angeht und dann wieder ausgeht.
    Auch die Bedienung via App war nicht voll funktionsfähig.

    Daher habe ich den Busmonitor genutzt und gesehen, dass beim Betätigen dieser Taste ein Wert für eine nicht in der ETS Geräteansicht dargestellte Quell-Adresse (1.1.6) und einem nicht vorhandenen Quell-Namen für diese Gruppenaddresse auftaucht (die mir aber bei der Gruppenadresse nicht angezeigt wurde).
    Sobald ich in der GPA das Projekt wieder vom X1 lösche - taucht diese nicht mehr auf und das an/aus-Schalten funktioniert wieder tadellos.

    Daher frage ich mich, ob ich einen X1 Dummy in der ETS anlegen muss (hatte ich so verstanden, dass das erstmal "nur" für spätere Linienkoppler etc sinnvoll ist) - oder ob es etwas mit der Einstellung des X1 in der ETS zu tun hat (Unterschied Host physikalische Adresse vs. physikalische Adresse in den Einstellungen der aktuellen Schnittstelle in der ETS).
    Ich hoffe ihr habt verstanden, wo es zur Zeit bei mir hakt

    Beste Grüße
    Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • jb1
    antwortet
    Ich hab das eben mal bei mir getestet mit einer längeren Zeit und es funktioniert wie erwartet (siehe Bild, Screenshot von der LogicEngine Übersichtsseite vom Gerät).
    Genau 5 Minuten nachdem der Eingang auf 0 geschaltet wurde, ist auch der Ausgang auf 0 gegangen (Last executed 18:10:20 -> 18:15:20).


    Zuerst hatte ich vermutet, dass du vielleicht statt 5m (5 Minuten) 5M (5 Monate) eingegeben hast, aber bei mir wandelt das GPA automatisch die 5M in 5m um.

    Da es bei dir mit kürzeren Zeiten funktioniert, vermute ich als einzige Möglichkeit, dass bei zwischendurch Telegramme reinkommen und den Timer neu starten.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Specialized
    antwortet
    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    Eventuell trifft während der zeit ein neues Telegramm ein was die Ablaufzeit erneut startet.
    Nein laut Gruppenmonitor nicht. Daran habe ich auch schon gedacht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Eventuell trifft während der zeit ein neues Telegramm ein was die Ablaufzeit erneut startet.

    Einen Kommentar schreiben: