    Ich habe mal noch eine Frage zu den "normalen" Abgangsklemmen. Da sind ja die Installationsetagenklemmen mit der N-Sammelschiene verwendet. Dazu die passende neue N-Einspeiseklemme die auch als N-Sammelschienenträger nutzbar ist. Am anderen Ende sind aber nur die Auflageböcke verwendet, die sind aber doch nicht als Endklemme für die N-Sammelschiene gedacht sondern eigentlich nur als Unterstützung sofern der Klemmenblock die 20cm übersteigt. Ich orientiere mich hier mal an dem Bild von der Phönix-Seite. Die Auflageböcke haben ja keinen seitlichen Berührungsschutz der N-Sammelschiene.

    Wenn ich mir das bei Wago in dem Hauptkatalog auf den Seiten 197 / 198 / 199 anschaue ist das ganz gut beschrieben. Die Teile von Phönix sehen da ähnlich aus, denke daher das es dann auch die drei verschiedenen Funktionselemente bedarf. Ich konnte nur bisher im Phönix Katalog noch keine aufschlussreiche Seite finden die die Anwendung und das Zusammenspiel der Elemente so beschreibt.

    Seiten aus 60321941.pdf
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • fsl
    antwortet
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen

    Nein: 24V mit PE blindgelegt, dafür mit offengehaltener 230V-Option. So habe ich es auch gemacht - Niemand weiß, was die Zukunft bringt.
    Magst Du das ein bisschen ausführlicher erklären? Bin auch noch am Überlegen, ob ich (für bestimmte Leuchtenkreise) gleich auf 24V gehen soll oder doch erst mal bei 230V bleiben kann. Würde das gerne flexibel handhaben. Problematisch wäre dann aber doch jedenfalls der Abstand zwischen den Klemmen (und logisch auch Kabel), wenn man mischt.

    Bei dem Verteiler scheint mir auch jeglicher Hilfsschalter (an welchem LS / RCBO auch immer) für DA+ und DA- zu fehlen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigen

    SELV mit PE
    Nein: 24V mit PE blindgelegt, dafür mit offengehaltener 230V-Option. So habe ich es auch gemacht - Niemand weiß, was die Zukunft bringt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tobias Reeker
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Ich nehme an, die Geräteauswahl war Kundenwunsch, ich würde da anderes bestellen.
    Wenn die Schaltaktoren von Yönnet gemeint sind, es war indirekt ein Kundenwunsch, da der Preis niedrig ist. Es ist mittlerweile mein viertes Projekt, wo ich Yönnet Aktoren einsetze und ich kann nichts negatives berichten. Ich kann natürlich nicht sagen, was in 5 Jahren ist, aber sie machen einen guten Eindruck zum fairen Preis.

    Bei der KNX-IP-Schnittstelle gibt's natürlich für mich keine Alternative. Da Voltus auch gerade keine knXpresso Produkte mehr auf Lager hat, scheinen wir nicht alles falsch zu machen ;-)

    Ich werde auch mal hier berichten, wie die IBN läuft, sobald der Elektriker fertig ist.

    Viele Grüße, Tobias von knXpresso

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    hmmm also bei uns in Österreich und vor allem bei mir in der Firma werden die Verteiler noch aus Stahlblech mit Kabelkanäle gefertigt! Ich finde die Qualität wesentlich hochwertiger und das sieht man nicht mehr sehr oft!

    zB. mein Hausverteiler! Installation im Haus sieht hier noch ein bisschen wild, die Fotos sind alt und es waren sehr viele Kabeln und sehr wenig Platz mit der Kabelleiter über den Verteiler! Die Kabeln von der Bodeninstallation vom Keller kommen über eine Steigtrasse hinter den Verteiler hoch!
    Der wurde bei mir in der Firma gebaut! So kleine Boxen hab ich selber gebaut!
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 8 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Was ist das für ein Schrank? Die gigantischen Kabelhalter gefallen mir. Ich hatte zu wenige und die waren zu klein, das hat der Ordnung massiv geschadet ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirUli
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    So wird er in dem gezeigten Verteiler ja nicht eingesetzt
    Ups vollkommen verguckt. Das sieht fast nach "keine L/L mehr vorrätig" aus

    Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigen
    SELV mit PE
    Indeed. Ich sach ja nur

    Einen Kommentar schreiben:


  • hansi6606
    antwortet
    Zitat von SirUli Beitrag anzeigen

    Wenn man 3/5/7...-Adrige Leitungen zu den 24V Leuchten verlegt bleibt bei den Standard-Leitungen ein PE übrig. Diesen kann man dort auflegen.
    SELV mit PE

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Ja das schon, aber so wird er in dem gezeigten Verteiler ja nicht eingesetzt

    Einen Kommentar schreiben:


  • SirUli
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Diese PE/L/L Klemmen gibts aber noch nicht im Shop oder? Welchen Sinn machen sie überhaupt?
    Wenn man 3/5/7...-Adrige Leitungen zu den 24V Leuchten verlegt bleibt bei den Standard-Leitungen ein PE übrig. Diesen kann man dort auflegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Diese PE/L/L Klemmen gibts aber noch nicht im Shop oder? Welchen Sinn machen sie überhaupt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Ich habe ihn ja schon live im Bau bewundern dürfen Sieht auf den Bildern auch sehr gut aus (für mich als Laien).

    Ich nehme an, die Geräteauswahl war Kundenwunsch, ich würde da anderes bestellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Moin,

    hier mal ein neuer Verteiler, den wir im Auftrag und nach Vorgaben von Tobias Reeker und KNXpresso geplant und gebaut haben. Danke für den Auftrag und die gute Zusammenarbeit Tobias!

    Nachtrag: Planung und Bau laufen bei unserer Tochter SCE Elektro (Link).
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Voltus; 20.11.2018, 12:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Den APZ will man ja auch nicht im Zählerschrank unterbringen, wo er ein ganzes Feld frisst, sondern separat, oder in der Verteilung, wo er sich mit zwei Reihen eines Feldes begnügt, oder?
    Bei vielen EVUs gibt es den APZ seit gut einem Jahr nur noch innerhalb des Zählerschranks, weil den zu viele weg gelassen haben... in der neuen TAB, die ab 2019 kommen soll, steht dies angeblich fest für alle.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Den APZ will man ja auch nicht im Zählerschrank unterbringen, wo er ein ganzes Feld frisst, sondern separat, oder in der Verteilung, wo er sich mit zwei Reihen eines Feldes begnügt, oder?

    Einen Kommentar schreiben: