Die Zuleitung zur UV ist 5x2,5mm², die kommt von einer UV in meiner Wohnung und ist da mit 3x20A (3-fach LS) abgesichert. Die UV in der Wohnung wiederum ist mit einem 63A SLS in der Hauptverteilung im Anschlussraum abgesichert. Selektivität ist für den Kellerraum (da hängt die kleine UV) nicht vorhanden, beim Kurzschluss fliegen (auch) die 3x20A und die komplette UV im Keller ist aus.
Die zwei Stromkreise in einer Leitung waren in der Doppelsteckdose vom Eli bereits so angeklemmt. Da hängen Waschmaschine und Trockner dran. Zusammen haben beide Geräte eine max. Leistungsaufnahme von 3,1 KW, also könnten beide auch an einen 16A LS gehängt werden (die Zuleitung von der UV zur Steckdose ist 5x1,5mm², Länge ca. 5-6m)?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Ups war spät gestern
Du hast natürlich recht. Aber vor dem FILS darf dann kein RCD in der Zuleitung sein, es sei denn der vorgeschaltete RCD ist ein selektiver RCD.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hängt doch jetzt am FI/LS.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDann muss entweder der RCD aus dem Verteiler raus, oder die Steckdose hinter den RCD angeschlossen werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum denn, wenn es doch oft so gemacht wird?Zitat von marsie Beitrag anzeigenEs wurde dann aber noch geändert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von marsie Beitrag anzeigenIch finde es aber gut, dass solche Sachen hier, wenn auch manchmal etwas unsanft, angesprochen werden.
häää? warum sollte man murks sanft ansprechen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Apropos Steckdose, da fällt mir gerade auf, das in der Zuleizung schon ein RCD verbaut sein muss (Laienbedienbare Steckvorrichtungen müssen einen RCD vorgeschaltet haben.) Dann muss entweder der RCD aus dem Verteiler raus, oder die Steckdose hinter den RCD angeschlossen werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es wurde dann aber noch geändert. Ich finde es aber gut, dass solche Sachen hier, wenn auch manchmal etwas unsanft, angesprochen werden. Ein Foto von meinem Verteiler stell ich hier aber erstmal noch nicht rein :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Lehrbuchbeispiel von "das ist richtig weil wir das schon immer so machen".Zitat von marsie Beitrag anzeigen"Wird oft so gemacht, ist schon in Ordnung" war die Aussage.
Ob's vielleicht schon immer falsch war?
Einen Kommentar schreiben:
-
Unfassbar.Zitat von marsie Beitrag anzeigenDas mit den grau für N, um eben zwei Stromkreise durch eine Leitung zu jagen hat bei mir die Fachkraft auch so gemacht. Um Waschmaschine und Trockner jeweils einzelne absichern zu können. "Wird oft so gemacht, ist schon in Ordnung" war die Aussage.
Einen Kommentar schreiben:
-
Damit steht es jetzt Aussage gegen Aussage.... soll ich jetzt die VDE zitieren in der steht das es nicht zulässig ist oder zitiert er mir die VDE das es zulässig ist? Ich bin gerade hin und her gerissen...
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit den grau für N, um eben zwei Stromkreise durch eine Leitung zu jagen hat bei mir die Fachkraft auch so gemacht. Um Waschmaschine und Trockner jeweils einzelne absichern zu können. "Wird oft so gemacht, ist schon in Ordnung" war die Aussage.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ganz einfach da sind 2 verschiedene Stromkreise in einer Leitung! Alle Sicherungen aus dem Vereiler raus (die Zuleitung gibt eh nicht mehr her). Wie ist das denn mit dem RCD? Ist da ein selektiver RCD vorgeschaltet? Wenn ein normaler RCD schon vorgeschaltet ist, dann bleibt nur noch die Steckdose und der Aktor in diesem Kasten.Zitat von McKenna Beitrag anzeigenwas soll der graue da zusätzlich als N , wer war das?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteUnd das ohne Glaskugel?
wie Roman sagte die LS b16er durch b10er tauschen oder den Drehstrom aufgeben und einen B16er draus machen
was soll der graue da zusätzlich als N , wer war das? Raus damit!!
Am besten Elektrofachkraft kommen lassen ! Brandgegährlich !!Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2018, 05:29.
Einen Kommentar schreiben:
-
hm... Entweder passt die Selektivität nicht mehr oder die Querschnitte zur Absicherung. Also irgendwas ist da nicht koscher? Wenn die Zuleitung auch nur mit 16A abgesichert ist, dann kannst du dir die Sicherungen im Verteiler sparen oder wenigstens auf 10A runter gehen.... Ansonsten hätten es auch einfache REG Schalter getan, anstelle von Leitungsschutzschaltern...
Der Neutrallleiter muss im ganzen Verlauf blau sein.. nicht grau, das grau hatten wir "früher" mal.
Nachtrag: Die Zuleitung wirkt wie ein 1,5mm² als Drehstromleitung? Dann wären da bereits 16A eigentlich zu viel.. also ist hübscher geworden, aber fachlich irgendwie nicht korrekter..
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat etwas gedauert, aber ich bin ja noch ein Bild schuldig (https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...12#post1223912). UVK.jpg
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: