Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Voltus
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Voltus Fänd ich super, wenn Du den nächsten Verteilerschrank mit den Verbesserungen auch hier posten könntest.
    Haben wir vor! Wir lassen uns halt gerne

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    LS zukünftig mit Steckklemme. Allerdings müssen wir hier noch einige Konsequenzen hinsichtlich Aderendhülsen und Konfektionierung der Leitungen abklären.
    Bei z.B. ABB S200S würde ich gar keine Aderendhülsen verwenden, bei PT16N sowieso nicht - die Federklemmen halten die großen Aderendhülsen deutlich schlechter als blanke Kupfer.

    Voltus Fänd ich super, wenn Du die Bilder der nächsten Verteilerschrank mit den Verbesserungen auch hier posten könntest.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    - FI/LS für KNX und LED Netzteile wird durch LS ersetzt.
    MOMENT! Wenn ihr in einem TT-Netz seid, könnt ihr nicht einfach den FI/LS gegen einen LS tauschen. Da alle Geräte wie KNX Netzteil und Meanwell Netzteile einen PE Anschluss haben, die Meanwell haben sogar Metallgehäuse, kann dieser im Fehlerfall sogar benötigt werden.

    Aber der Rest klingt echt gut. Um so weniger Schrauben, um so weniger Wartung nötig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Wow, alles richtig guter Input! Herzlichen Dank!

    Wir haben noch Heute eine Besprechung dazu und beantworten/bearbeiten das dann mit den verantwortlichen. Mein Fachwissen als Kaufmann reicht leider nicht
    Hier meine Rückmeldungen:

    - Wir setzen jetzt Klettbänder ein. Wer keine möchte, kann diese einfach lösen und entsorgen.
    - Den Überspannungsschutz werden wir separat setzen.
    - Wir haben uns in dem Aderfarben Thread von concept Inspiration geholt und werden die Aderfarben Zuordnung zukünftig als Deckblatt in der Doku angeben.
    - Es wird eine zusätzliche PE Klemme pro Netzteil für Einzeladerverdrahtung verwendet.
    - PTI Klemmen werden standardmäßig oben abgehend installiert.
    - Die potentialfreien Abgänge der Aktoren werden zukünftig mit 1,5mm² installiert.
    - Neue Aufteilung der Komponenten im Schrank um Kreuzungen zu verhindern.
    - PT16N/NBU/NPE Hauptleitungklemmen als Steckklemmen.
    - FI/LS für KNX und LED Netzteile wird durch LS ersetzt.
    - LS zukünftig mit Steckklemme. Allerdings müssen wir hier noch einige Konsequenzen hinsichtlich Aderendhülsen und Konfektionierung der Leitungen abklären.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Hier auf Seite 2 steht: "Beide GND Anschlüsse sind separat mit dem 12/24VDC Netzteil zu verbinden."
    Danke. Tobias Haack hatte letzte Woche eine andere Auskunft bekommen. Wir haken noch mal nach.

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Hier auf Seite 2 steht: "Beide GND Anschlüsse sind separat mit dem 12/24VDC Netzteil zu verbinden."

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen

    Die sind intern gebrückt.
    Ja, laut MDT Montagehinweisen soll das dennoch gemacht werden, vmtl. um die interne Brücke im Fehlerfall zu entlasten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Voltus
    antwortet
    Zitat von wolfgangpue Beitrag anzeigen

    Muss bei den AKD-0424R.02 nicht auch die zweite GND-Leitung zum 24V Netzteil gezogen werden wie in der Montageanleitung beschrieben? Oder reicht hier eine Seite anzuschließen?
    Die sind intern gebrückt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wolfgangpue
    antwortet
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Was können wir besser/anders machen?
    Muss bei den AKD-0424R.02 nicht auch die zweite GND-Leitung zum 24V Netzteil gezogen werden wie in der Montageanleitung beschrieben? Oder reicht hier eine Seite anzuschließen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    xrk Vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • mssm
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Die MDT Binäreingänge haben eine 4kV Isolierung zum Bus. Von der Seite kein Problem.
    Trotzdem würde ich die Eingänge der Binäreingänge wie SELV behandeln und mit Abstand zu 230V verlegen.
    Mal generell, wenn man 24V DC SELV im Schrank neben 230V verlegt, kommt man doch auch bei manchen Automaten wie von Eltako mit beiden Kontakten ziemlich nahe. So z.B. auch bei den S0-Anschlüssen am Drehstromzähler. Wenn man beide z.B. mit H07V-K verlegt, hätte man doch bei einer Prüfspannung von 2,5kV einen ausreichend hohen Spannungsabstand? Ich verlege die beiden Potentiale auf unterschiedlichen Ebenen, z.B. 230V hinter den Schienen, und 24V vor den Schienen, aber eine Kreuzung kann immer mal passieren. Ist das unter allen Umständen zu vermeiden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Siehe hier oder hier unter Abschnitt Leitungsverlegung. Es geht nicht wie lang man den Buskabel abisolieren darf, sondern wie nah die KNX-Ader(n) ohne KNX-Leitungsschirm an Niederspannungsleitung/-ader minimal kommen darf/dürfen. Laut KNX-Spezifikation muss hier ein Abstand von mindestens 4 mm (ohne weitere Isolationsmaßnahmen) eingehalten werden.
    Zuletzt geändert von xrk; 08.07.2018, 09:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Frage nebenbei: kann mir jemand eine Norm / VDE / wasauchimmer nennen, wo beschrieben steht, wie lang ein Buskabel absoliert sein muss / darf?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Grundsätzlich wären die zu trennen. In einem TS8 müsste man theoretisch zwei Kanäle vorsehen, um den Abstand weitestgehend zu wahren. Aber wer bitte macht das ... ich würde versuchen weitestgehend gleiche zusammenzuhalten und nicht beide Potentiale in ein Bündel pcken. Ganz trennen wird nicht gehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • xrk
    antwortet
    Danke!

    Einen Kommentar schreiben: