Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Frage nebenbei: kann mir jemand eine Norm / VDE / wasauchimmer nennen, wo beschrieben steht, wie lang ein Buskabel absoliert sein muss / darf?
-
Grundsätzlich wären die zu trennen. In einem TS8 müsste man theoretisch zwei Kanäle vorsehen, um den Abstand weitestgehend zu wahren. Aber wer bitte macht das ... ich würde versuchen weitestgehend gleiche zusammenzuhalten und nicht beide Potentiale in ein Bündel pcken. Ganz trennen wird nicht gehen
Einen Kommentar schreiben:
-
Die MDT Binäreingänge haben eine 4kV Isolierung zum Bus. Von der Seite kein Problem.
Trotzdem würde ich die Eingänge der Binäreingänge wie SELV behandeln und mit Abstand zu 230V verlegen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage an hjk bzgl. Post #2735 und Antwort #2741 im eigene Interesse - müssen die Adern der MDT Binäreingänge mit potentialfreie Kontakte wirklich in bestimmten Abstand zu Niederspannung geführt werden, z.B. falls man damit den Zustand der LS-Hilfsschalter im Niederspannungsbereich auslesen will? (Ich könnte nichts darüber im Handbuch finden)Zuletzt geändert von xrk; 07.07.2018, 16:45.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mir fällt noch auf: Bei den PTI Reihenklemmen wurde kein Auflageblock für die NSchiene verwendet. Also zumindest nicht zwischen den klemmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
dann is' gut
der Willkür des Ingenieurs sind ohnehin entweder physikalische, normative oder weibliche Grenzen gesetzt ...
Einen Kommentar schreiben:
-
N'abend
Zitat von concept Beitrag anzeigenVon mir aus nicht, ich fand es GENIAL!
Wir alle spendieren hier teilweise viel Zeit, und ein wenig Unterhaltung muss sein, das Leben ist doch ernst genug!
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen'tschuldige, ich werde mich im folgenden mit Sprüchen zügeln
Von mir aus nicht, ich fand es GENIAL!
Wir alle spendieren hier teilweise viel Zeit, und ein wenig Unterhaltung muss sein, das Leben ist doch ernst genug!
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
'tschuldige, ich werde mich im folgenden mit Sprüchen zügeln
Einen Kommentar schreiben:
-
Vorab: ich finde es super, dass Voltus nun die Verteiler mit einer eigenen Firma baut. Das ermöglicht bei geeignetem Management eine längerfristig hohe Qualität der Produkte! Rein optisch sieht der Erste schon mal ganz gut aus, viele Kritikpunkte wurde genannt, insofern komme ich hier nicht mit neuen Aspekten, sondern nur zusätzlichen Vorschlägen:
Das mit den Reihenklemmen "verkehrt" herum gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Auch sehe ich bei meinen Verteilern immer eine Kabelfixierschine im oder gleich ausserhalb des Verteilers vor. Ich weiss, ist von den Normen her nicht zwingend gefordert, aber sauberer und besser ist es trotzdem.
Thema Aderfarben: sollte konsequent gehandhabt werden, ich verweise auf den entsprechenden Aderfarben-Thread
Trennung von Leistung und Kleinspannung muss konsequenter umgesetzt werden, das ist beispielsweise bei den 24V-Netzgeräten nicht normgerecht gelöst. Ich selber mache da separate Klemmen auf der Ein- und Ausgangsseite, siehe Beispiel:
Verteiler_Kino Ausschnitt.jpg
Sehr schön gesagt Marc, ich bin auch immer für Willkür!Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenDas habe ich Kraft meiner Willkür in die häusliche Welt übersetzt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der war zum Zeitpunkt der Bilder nicht versorgt, ist aber Gestern noch angeschlossen worden.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenWas mir noch aufgefallen ist: woher bekommt der X1 seine 24V?
Einen Kommentar schreiben:
-
Was mir noch aufgefallen ist: woher bekommt der X1 seine 24V? Und sollte man den nicht besser irgendwo anordnen, wo das zugehörige Netzwerkkabel ungestört von 230V-Leitungen leigt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wow, alles richtig guter Input! Herzlichen Dank!
Wir haben noch Heute eine Besprechung dazu und beantworten/bearbeiten das dann mit den verantwortlichen. Mein Fachwissen als Kaufmann reicht leider nicht
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: